问GREE基站空调机组制冷媒加不进去怎么回事
答
共1个回答
这种情况的原因有四个:一,加液口的单向阀门没有被顶开;二,加液工具有问题;三,加的方式不对;四,加进去的是制冷剂的气体而不是液体,所以实际加入量很少,感觉就像没加进去。
空调机加制冷媒的注意事项:
1、敞开空调:夏天加氟时可直接让空调在制冷形式下,由于制热状况下无法进行加氟操作。因此冬季加氟时,要用制热拔换向阀线的办法,强制空调进入制冷状况。
2、衔接加氟设备:空调正常运行后,从室外机低压阀侧的工艺口衔接加氟设备。这个过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。
3、测压加氟:夏天调查低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右;冬季调查制热时的高压压力,压力安稳后控制在1.7MP左右。
4、撤掉加氟设备:在制泠状况下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子;制热状况下去掉设备的话,会形成很多的氟立昂走漏。