GREE基站空调机组制冷媒加不进去怎么回事

啄木鸟家庭维修
3218人浏览
2023-06-30 20:57:52

1个回答

啄木鸟家庭维修

2023-06-30 20:57:52
立即咨询

这种情况的原因有四个:一,加液口的单向阀门没有被顶开;二,加液工具有问题;三,加的方式不对;四,加进去的是制冷剂的气体而不是液体,所以实际加入量很少,感觉就像没加进去。

空调机加制冷媒的注意事项

1、敞开空调夏天加氟时可直接让空调在制冷形式下由于制热状况下无法进行加氟操作。因此冬季加氟时,要用制热拔换向阀线的办法,强制空调进入制冷状况。

2、衔接加氟设备空调正常运行后,从室外机低压阀侧的工艺口衔接加氟设备。这个过程中一定要排掉加氟管中的空气和脏物。

3、测压加氟夏天调查低压压力,环境温度32摄氏度左右时,压力控制在0.45MP左右冬季调查制热时的高压压力,压力安稳后控制在1.7MP左右。

4、撤掉加氟设备在制泠状况下去掉加氟设备,拧紧外机密封纳子制热状况下去掉设备的话,会形成很多的氟立昂走漏。